Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Датчик протечки этиленгликоля
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Bizzy D
Доброго дня всем.

Столкнулся с проблемой с выбором датчиков протечки водно-гликолевой смеси (40%).

Первоначально были выбраны датчики протечки типа SWF4.1. После их установки и наладки было выяснено, что данный датчик обнаруживает утечку только воды не водно-гликолевой смеси (может не хватает поверхности контактных площадок или ещё что, не столь важно). В связи с чем и встал вопрос - а какие датчики распознают гликоль?

Гарантированным вариантом являются емкостные. Но у них есть минус - цена и сроки поставки.

А существуют ли датчики кондуктометрического типа, гарантировано обнаруживающие протечки этиленгликоля?
Abysmo
Цитата
Столкнулся с проблемой с выбором датчиков протечки водно-гликолевой смеси (40%)


Вы не с того конца пробуете решить задачу. Раз у Вас этиленгликоль, значит контур замкнутый. Раз контур замкнутый, в нем есть статическое давление. Если есть статическое далвение, врезаете реле давления (или ЭКМ) - вот и все решение Вашей задачи, потому-что какая разница собственно где потечет гликоль??? О том что он потек Вы сразу узнаете, а где он потек выясняется простым обходом контура.
Bizzy D
Контроль давления есть, но контур очень большой, трубы проложены под фальш-полом. Вобщем найти протечку, даже зная, что она есть не так просто.

Вопрос остаётся открытым.
limite
Попробуйте Н2О-контакт АЛЬЯНС. Должен сработать.
Стоит копейки, можно 1 на пробу купить:)
zeman
Может в воду каких нибудь солей добавить для повышения проводимости? Только безопасных, типа полифосфатов.
GKbest
посмотри Carel
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.